回复:又见信号板严重故障导致PLC强制STOP!

已锁定

冷与暖

  • 帖子

    137
  • 精华

    0
  • 被关注

    7

论坛等级:侠士

注册时间:2011-01-30

普通 普通 如何晋级?

发布于 2022-01-14 12:56:30

10楼

展开查看
以下是引用水煮花生在2022-01-14 12:10:29的发言 >8楼

图片看不清。

硬件组态有扩展接口板,实际没装这个接口板,程序里也有基于接口板的通信指令;两台都是这样配置的。是这样的吧?

如果因接口板硬件故障停机,既然没有接口板,就可以排除通信线路上的干扰吧?

如果是其他比如电源的质量原因停机,为什么单单报这个不存在的硬件故障?

如果是组态选项设置的原因,这个故障应该是一直伴生的,两台应该是存在一定相似情况?


希望楼主查明原因找到解决办法之后能留存一贴,惠及大伙,多学一点,少踩一坑。

和你的描述的差不多。说穿了,就是工人忘记装 这个信号板。

之后我去现场,重新设置了系统块,把这个信号板移除了,也把通讯这块程序删除了(客户用不到),固件升级到V2.5(0AA0模块)。用了三天又出现故障。

解决办法就是换了个CPU上去,程序原封不动下载进去,再没出现这个故障。

行远自迩,登高自卑