回复:变频器驱动电机烧坏会是什么原因

已锁定

kdrjl

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36663
  • 精华

    451
  • 被关注

    1446

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2022-01-14 16:17:54

20楼

展开查看
以下是引用北雪雪纷飞在2022-01-14 15:32:15的发言 >19楼

yjv电缆连接,未加输出电抗器  140米   

没有屏蔽140没问题,小于300即可,。


运行时电机电流偏大,达到额定电流还过了几安,


你这是机械设计有问题啊,,哪有长期超过额定电流运行的啊, 我觉得你更换280kw的电机吧,否则老是在额定电流附近,肯定还会烧电机。

而且,你的保护设置的可能有点大,设置额定的100%-110%,跳闸就是有问题,这样才可以及时暴露问题,不能机械的问题、负载的问题要电气去承担,变频器不仅起到调速的目的,还兼顾着更加灵敏的保护作用,不能损坏设备

我的原则就是,大于额定电流就得保护,就得停机,电机故障停机是对的,损坏了电机这就是电气的责任,保护参数设置的有问题,所以,我的过载保护都是100-110%。跳闸各自查各自问题。

实践之中建立的可靠性应用措施。是最得起实践检验的。这是在众多事故中总结和提炼的认识。为日后指导实践发挥作用。很好。