yjv电缆连接,未加输出电抗器 140米
没有屏蔽140没问题,小于300即可,。
运行时电机电流偏大,达到额定电流还过了几安,
你这是机械设计有问题啊,,哪有长期超过额定电流运行的啊, 我觉得你更换280kw的电机吧,否则老是在额定电流附近,肯定还会烧电机。
而且,你的保护设置的可能有点大,设置额定的100%-110%,跳闸就是有问题,这样才可以及时暴露问题,不能机械的问题、负载的问题要电气去承担,变频器不仅起到调速的目的,还兼顾着更加灵敏的保护作用,不能损坏设备
我的原则就是,大于额定电流就得保护,就得停机,电机故障停机是对的,损坏了电机这就是电气的责任,保护参数设置的有问题,所以,我的过载保护都是100-110%。跳闸各自查各自问题。
啥?200kw的电机,实际运行电流比额定电流大了几安培电机温度就超过150度,这都赖到过载过流上了?
200kw额定电流390A?然后实际运行就398A,才过流102%怎么也不至于电机温升150度吧?谁家的电机会这么烂,才102%的电流就150度??
分析楼上那些不按实际问题提出的建议:
1、如果是负载重载(容量不足)问题,那么电流肯定会150%以上否则不可能电机温度150度!
2、如果是负载轻载或者电机被负载拖着走?变频器肯定报警输出过压或者欠载!
3、如果三相不平衡,变频器早就过载报警了不可能电机温度150度了烧电机才报警!
4、如果说电机质量问题的,电机都更换过两个了,不可能连续两个电机都有质量问题的吧!
我的分析,还是谐波的问题。
因为以前曾经遇到过这种情况。当时是2.2kw的电机,用的国产变频器,大概100米电缆,开机后变频器显示电流才到额定的85%。因为当时也装了热继,热继几分钟就的跳过流(热继多保护电机温度过高还是有点用处的),用钳表测电流达到了185%,且电机运行时的声音感觉是不正常的,停机后摸电机严重发烫。后来加个输出电抗电流打到98%长时间运行电机温度50度不到,其它什么东西都没改动。
精华帖版主置评:我的分析。这个好。kdrjl