发布于 2005-10-13 08:33:39
0楼
我在本论坛看到一个相似的帖子
"主题:请教各位大侠,关于MM430设置的问题!
最近做一个工程,用到MM430变频器,请各位大侠看一下参数设置得对不对!用一个中间继电器的空触点(常开)控制起停,接变频器5和9(DIN1):
P0700[0]=2
P0701[0]=1
一个0~20MA频率表,显示变频器的频率,接变频器12和139(AOUT1):
P0771[0]=24.0
P0776[0]=0
P0777[0]=0.0
P0778[0]=0
P0779[0]=100.0
P0780[0]=20
用0~+10V输出的远转压力表,控制频率,接变频器10和11(AIN2):
用一个4.7K的可调电位器,当DIN1断开时,快速降低频率,接变频器1.3.4(AIN1):
P2200[0]=1.0
P2253[0]=755.0
P2264[0]=755.1
P2280=8.0
P2285=80.0
P0756[0]=0
P0756[1]=0
P1000[0]=72
P1070[0]=755.0
P1075[0]=755.1
P2271=0
对应0~+10V坐标:
P2000[0]=50.00
P0757[1]=0
P0758[1]=0.0
P0759[1]=10
P0760[1]=100.0
P0761[1]=0
用继电器输出1作故障输出,接变频器19和20:作常开点,引入电源和线圈:
P0731[0]=52.3
用继电器输出2作到顶输出,接变频器22和21:作常开点,引入电源和线圈:
P0732[0]=52.A"
里面的参数设置我看不太懂,因为我刚开始接触变频器,而且430的使用手册上也找不到这些参数。请问他们都是什么意思,若用到我这,需做那些改动。