回复:关于恒压供水如何切换水泵才能够平稳过渡

已锁定

liuliusheng

  • 帖子

    5681
  • 精华

    5
  • 被关注

    76

论坛等级:至圣

注册时间:2009-02-26

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2022-01-15 08:40:19

2楼

我做的是根据压力高低控制加减泵,当压力低于设定压力低限时,经过一段延时,加一台水泵,第一台泵是变频泵,再加泵是把原来变频泵转工频泵,使压力恒定,如果运行一段时间,压力超过压力上限值时,经过一段延时,关首起的工频水泵,只有变频泵工作,运行一段时间,如果压力低于设定压力低限时,变频泵转工频泵,再启动泵,运行的是变频泵,使压力恒定,这是恒压供水一用一备做法,当然也可做两用一备等,这做法,是用变频启动,根据压力自动加减泵,而且是自己循环加减泵,运行效果很好,压力稳定。

天天学习,天天进步.
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-300/400

共有54618条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。