恭喜,你发布的帖子
发布于 2022-01-15 16:31:32
25楼
单台电机容量220kW容量不小了,难道就没有配热电阻测绕组温度?心真大,烧一次线圈1万块没有了。
再修的时候要这个修电机的厂家给加3组测温
电机运行在额定电流上几安,长时间只要环境温度OK是没得多大问题,,,而且有超温烧电机的“事故”了,日常点检测温者不搞吗,手持测温枪配上,早上/中午/下午上班/下班/夜班都要测温做好本子记录不是吗。
测温,一是机壳温度,二是轴伸端/非轴伸端轴承温度,,,以前在钢厂2014年的项目690V 600kW的电机定子绕组3相各配2个热电阻,前后轴承配热电阻进PLC温度记录,2次观察到一台电机非轴伸端轴承温度爬到70-80度,在轧机换辊当天及时更换轴承,避免了烧电机/轧线停产的事故,原因是轴承内圈“电打了”,不平不光滑了。所以测温这些代替“眼看,鼻闻,手触”的手段非常重要。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主