啥?200kw的电机,实际运行电流比额定电流大了几安培电机温度就超过150度,这都赖到过载过流上了?
200kw额定电流390A?然后实际运行就398A,才过流102%怎么也不至于电机温升150度吧?谁家的电机会这么烂,才102%的电流就150度??
分析楼上那些不按实际问题提出的建议:
1、如果是负载重载(容量不足)问题,那么电流肯定会150%以上否则不可能电机温度150度!
2、如果是负载轻载或者电机被负载拖着走?变频器肯定报警输出过压或者欠载!
3、如果三相不平衡,变频器早就过载报警了不可能电机温度150度了烧电机才报警!
4、如果说电机质量问题的,电机都更换过两个了,不可能连续两个电机都有质量问题的吧!
我的分析,还是谐波的问题。
因为以前曾经遇到过这种情况。当时是2.2kw的电机,用的国产变频器,大概100米电缆,开机后变频器显示电流才到额定的85%。因为当时也装了热继,热继几分钟就的跳过流(热继多保护电机温度过高还是有点用处的),用钳表测电流达到了185%,且电机运行时的声音感觉是不正常的,停机后摸电机严重发烫。后来加个输出电抗电流打到98%长时间运行电机温度50度不到,其它什么东西都没改动。
变频器的输出谐波和电流测试,不能用普通的表吧?如果是模拟的钳表,还是可以得到,如果是数字的钳表,应该不行的。要用测谐波的那种钳表,测谐波,测电流就都OK了。