版版,可能是我前面描述不清楚。因为通常情况下,我 是标配modbus 从站通讯功能给客户的,程序都是预编好了,这个PLC因为port0被我与其他仪表通讯 占用了。因此要插一个5CM01信号板,从站通讯端口改为1了,客户只要接上这个5CM01就可以走Modbus通讯的。但工人漏装了,客户现场也没有做通讯。所以情况就是程序是有组态并调用库程序,通道就是这个port1端口,但缺少硬件。
我有这个想法,供参考。
没有信号板,但是Modbus从站库又在不断地调用,库程序会怎么做?
如果有硬件不存在的检测,很好,绕过去不执行,不会触发错误记录。
如果不检测硬件缺失,无条件操作信号板,每操作一次,会触发错误记录。
我不知道这个记录放哪里。
如果写入Flash,那就要命了。因为Flash有寿命的,写坏了就Gameover。