恭喜,你发布的帖子
发布于 2022-01-16 09:04:48
4楼
我做的是根据压力高低控制加减泵,当压力低于设定压力低限时,经过一段延时,加一台水泵,第一台泵是变频泵,再加泵是把原来变频泵转工频泵,使压力恒定,如果运行一段时间,压力超过压力上限值时,经过一段延时,关首起的工频水泵,只有变频泵工作,运行一段时间,如果压力低于设定压力低限时,变频泵转工频泵,再启动泵,运行的是变频泵,使压力恒定,这是恒压供水一用一备做法,当然也可做两用一备等,这做法,是用变频启动,根据压力自动加减泵,而且是自己循环加减泵,运行效果很好,压力稳定。
这个工作原理是推移软起,首起是变频泵启动,等压力低于设定压力低限时,把变频泵转工频,再启动等二台泵是变频泵,如果压力高于设定上限时,关第一台工频泵,第二台泵是变频泵,PID控制器控制变频输出确保压力稳定,等压力低于设定压力低限时,把第二台泵转工频,第一台泵是变频运行,如此循环。
(不用变频器固定控制一个泵呢, 或者2个变频固定两个变频泵, 然后备用两个工频泵。)根据用水低高峰这种方案很难实现压力恒定,用水低峰,夜间或用水少,一台泵够用,用水高峰,根据压力决定启动第二台泵,维持压力恒定。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主