谁能从理论和数据上说明烧电机的原因在哪? 两篇精 5 的 评论给的是向左的结论,都是经验 。必须加电抗器的依据是什么,检测电机电流的方法以什么为准。变频器电流检测能不能做为过流的依据。
理论上,由于知识储备有限,真不知道如何理论了。
以前的柜子里面5个变频器驱动5个电机,就第二个变频器接第二个电机才会出问题(变频器功率一样,电机线长度都不一样,第三方施工也很规范),把第一、二两个电机调换变频器没问题不发热、把二、三两个电机调换变频器也没问题不发热...真分析不出问题在哪里。感觉吧,是配电、变频器、电缆、电机 这四个环节刚好都在互怼的点上了他们就死掐了,感觉上还是变频器自身的原因更大一些。比如开了自动降噪时基频会自动调整,当基频刚好满足谐振条件就自废武功了。
出问题后,很明显的看到PLC电源、模拟量输入输出都有非常明显的干扰,情况严重时甚至PLC都会死机。PLC死机后变频器就停了,所以看到自动停机就知道又出事了。主要他不是一直出事,而是抽疯似的不定期来那么一下...