以下是引用BBdell在2022-01-17 09:50:37的发言 >15楼

上个月项目第一次用V90,然后控制也是FB284,编码器是增量,回零也是MODE 5在参数接近开关位置直接给零点,,,绝对值编码器有3种方式回零


只有设置了零点,才能使用绝对定位,不然只能JOG


以下是引用jsdwgc-lsk在2022-01-14 08:54:09的发言 >11楼:我目前解决方案就是...

引用11楼详细内容:

我目前解决方案就是每次寻零用点动的方式回到负限位,然后当前位置置零

以下是引用liucs_2009在2022-01-13 10:09:33的发言 >10楼:可以考虑打西门子技...

引用10楼详细内容:

可以考虑打西门子技术支持电话问一下。

V90用太多了,主动被动寻参,绝对相对定位,扭矩模式,运行程序段等等,之前还遇到过需要在运动中切换好几种模式的,但是用FB284控制其它品牌产品还是用得比较少得