9600的波特率不考虑校验位的情况下 最大速率9600位/(数据位8位+停止位1位)=1066.7字符/秒=1.0667字符/毫秒,你现在的情况是5毫秒传输40个字符=8字符/毫秒,显然是速度不够。所以按照计算公式最接近标准波特率是115200.经验总结:在这种情况下PLC频繁调用发送完成中断的话,PLC容易死机。