恭喜,你发布的帖子
发布于 2022-01-19 09:15:21
9楼
如题, 电路电感足够大, 保证电流连续。
但是, 我有个问题, 单相整流和三相整流, 起步时不一样的。 单相整流α=0时, 输入电压=0; 三相整流则不同, 0度角起步就有电压。
如果带直流电机, 到额定转速, 然后空载运行。 然后加载, 调节电压。 此时,可能出现一个问题, 就是速度环和电流环PI, 会试图减小α角,来增加电压供给,进而增大电流和转矩。 但是, 针对上面描述的单相整流电路特性, α角度越小,对应的输入电压越小,会小于EMF, 由于停止导电角的存在, 可能无法完成触发。 即使脉冲宽度足够,可是假设此时电机的EMF就接近0度角的Ud,测试导通角可能也无法达到180度。 电流无法连续。
这个如何理解和解释?
@老兵
你这个问题,是基本的整流原理的问题。
在这里悬赏一下吧,谁能指出楼主的问题错在哪里,给五星精华。
如果没人能指出,就让这个帖子沉下去吧,这代表了直流整流技术的没落……
请填写推广理由:
分享
只看
楼主