我赞同二楼的说法,恒压供水肯定是控制压力,楼主怎么说频率降下去在启动泵呢

我认为正常的工序就是,假如有4台泵,1#变频,2#工频,3#变频,4#工频

1234号泵都有运行累计时间

启动1#,PID控制压力,当1#不满足的时候,2#启动,停止1#,3#启动进行恒压,2#3#都不满足时启动4#,停止3#,启动1#进行恒压,

最后恒压稳定后,你要比较运行时间最短的那个,这样4台泵就都能运行到,优先变频启动