恭喜,你发布的帖子
发布于 2022-01-20 18:50:06
5楼
P1113是电机旋转方向的控制字。如果采用P1113 = 0/1来换旋转方向,条件是电机不能很启动,变频器在停止状态可以修改P1113 = 0/1。否则,运行中不能修改。而如果P1113 = BiCo连接的中间变量参数,通过改变它的状态,就可以实现电机运行中,转速方向改变。
说到电机的旋转方向改变。一般分为如下两种情况:
第一种情况,电机转速的旋转方向变化是在运行状态改变:
其一,P1113= 中间变量;
其二,P1070 = +/-100%范围变化。
两种形式取其一均可。
第二种,电机转速的旋转方向是在电机不启动(变频器停止)状态改变:
其一,P1113 = 0/1;
其二,P1820 = 0/1。
两种形式取其一均可。其中,P1820的改变,相当于对电机电缆互换,实现电机的相位调整。
意思P1113连接一个BICO端子的DI就可以通过变换端子DI的状态控制,同时变频器给上使能就可以实现反转了。
P1820这个参数挺好,相序不对的话直接改一下这个参数就OK了,刚看了一下S120的参数,对应也是这个参数,G120和S120参数好多都一样。
另外问一下是不是G120加一个CU320,可以当S120用?