回复:一图概览G120控制系统结构

已锁定

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    37166
  • 精华

    455
  • 被关注

    1479

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2022-01-20 22:39:57

6楼

展开查看
以下是引用okay在2022-01-20 18:50:06的发言 >5楼

意思P1113连接一个BICO端子的DI就可以通过变换端子DI的状态控制,同时变频器给上使能就可以实现反转了。

P1820这个参数挺好,相序不对的话直接改一下这个参数就OK了,刚看了一下S120的参数,对应也是这个参数,G120和S120参数好多都一样。

另外问一下是不是G120加一个CU320,可以当S120用?

以下是引用kdrjl在2022-01-20 11:45:44的发言 >4楼:P1113是电机旋转方...

引用4楼详细内容:

P1113是电机旋转方向的控制字。如果采用P1113 = 0/1来换旋转方向,条件是电机不能很启动,变频器在停止状态可以修改P1113 = 0/1。否则,运行中不能修改。而如果P1113 = BiCo连接的中间变量参数,通过改变它的状态,就可以实现电机运行中,转速方向改变。


说到电机的旋转方向改变。一般分为如下两种情况:


第一种情况,电机转速的旋转方向变化是在运行状态改变:

其一,P1113= 中间变量;

其二,P1070 = +/-100%范围变化。

两种形式取其一均可。


第二种,电机转速的旋转方向是在电机不启动(变频器停止)状态改变:

其一,P1113 = 0/1;

其二,P1820 = 0/1。

两种形式取其一均可。其中,P1820的改变,相当于对电机电缆互换,实现电机的相位调整。

以下是引用okay在2022-01-19 22:31:28的发言 >2楼:P1113=0正转,=1时...

引用2楼详细内容:

P1113=0正转,=1时反转是这样吧

是的。P1113连接一个DI的r参数,或者连接一个通讯接受的字位,就可以实现运行状态的方向转变;


对于P1820而言,如果仅仅是速度控制没有问题,如果是有其他的工艺控制,比如说转矩控制时,如果变换了P1820的状态,那转矩的极性也会变。容易出逻辑控制问题,所以,要注意转矩极性变化后,会不会影响你的系统工艺控制正常工作;


不是G120加一个CU320就变成了S120。这么说不准确。G120和S20的区别,应该是以CU的型号来区分,比较好理解。G120的CU是CU240x-2xx;而S120的CU是CU310-2xx或者CU320-2xx。他们的功率单元可以共用PM240-2。