modscan能通,kepserver能通说明协议没有问题,区别在于不同仪表的响应时间,有的芯片差就反应慢,需要加大命令间隔。并且跟200能通,跟1200不通最好从程序方面找找原因,可以用串口服务器截取一下两个plc的通讯指令报文分析一下原因。
查看指令没有发现什么异常,加大命令间隔也没有用。感觉也是PLC程序什么地方需要设置一下,但是所有的设置都尝试了还是通不上。有时候也会是仪表的问题,有了两台开仪的流量计,modbus通讯时,第一次通讯总是不成功的,总是要发两次指令才行,现在的仪表大厂也是只有一个牌牌了,电路板和软件开发都外包了。