发布于 2022-01-22 16:04:11
40楼
这篇帖子讨论挺有意思的。又看了一遍大家的交流。要说楼主的电柜设置布局,电机与变频器的电缆长度,都不算极限的那种,因为这个问题烧电机似乎是不至于的。但问题是电机烧了。介绍的现象是通电运行随时间温度连续上升,达不到热平衡。这样的现象类似于电机超载运行了。
所以,真的要搞明白是什么事?就得现场测试。用模拟表测量电机端电压50赫兹时,电机的端电压是多少?电流是多少?测量电流可以用模拟钳表,如果没有模拟的电压和电流钳表,可以用谐波表测量,就是不要用一般的数字电压电流表测量。因为测不准确。看看是不是因为什么原因导致的电机供电电压太低了,或者说线路的电压衰减太大,导致的电机电流太大了,把电机烧了?
另外当时运行状态,施耐德的变频器有监控的电压和电流参数吗?