我说两句吧,
书到用时方恨少,是这样的吗?其实我觉得楼主的基本知识应该是有的,问题是规范地去分析问题考虑问题。
至始至终,楼主没有把电机的铭牌参数告诉大家,这是个什么规格的电机,B级的还是F级的,是变频那个专用电机吗?额定参数是多少?现场的状况是什么,星形三角形接法有没有确认过?工作时的三相电流有没有测量对比过,是多少值?
电机是220kw的,变频是200kw的,没想明白变频器提供的电流怎么就能超过电机的额定电流?怎么着也是变频器先报警呀!
至于出线电缆的长度,是否需要出线电抗器,楼主有没有查阅一下施耐德变频的操作手册?我想手册上一定有,作为现场故障的处理者,你等谁来告诉你呢?
从头到尾,大家都是空对空的讨论,问题出在楼主身上,他什么也没做!或者什么也没做对!
黄工,一般情况下同功率的变频器和电机,变频器的输出电流是大于电机额定电流的,如上图3,7KW变频器能够输出9A的电流,电机额定电流在7A左右,除非有些定制的变频器,额定电流和电机电流是非常接近的,所以200KW的变频器额定输出电流是可以大于220KW电机额定电流的,此外变频器设置过载电流系数是可以大于电机额定电流的,所以说电机过载变频器不一定报警。