回复:霍尔电流传感器对交流电流信号的检测

已锁定

kdrjl

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36660
  • 精华

    451
  • 被关注

    1446

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2022-01-23 17:24:31

6楼

展开查看
以下是引用锋言锋语在2022-01-23 17:07:38的发言 >5楼

版主就喜欢埋伏笔;


问题1: 测量回路真没研究过。  交流应该是小电容回路的高采样率录波。 就行sinamic采集电压那样;

直流, 如果是以测平均值为目的, 电容会稍大一些。 这只是我的猜测。


问题2: 避免一次侧直流分量造成磁路饱和呗。

以下是引用kdrjl在2022-01-23 17:00:09的发言 >4楼:问题一,霍尔元件检...

引用4楼详细内容:

问题一,霍尔元件检测交流信号没毛病,对信号反应的速度和响应时间都没问题,别说是毫秒级,就是微秒级,纳秒级也是可以的哟。我记得在上世纪90年代,西安有一个电力电子技术的学术交流会,有人就在会上发表一篇有关用霍尔电流传感器作为IGBT短路保护的论文。他主要是说别的方法都来不及反应短路电流对IGBT的保护,唯有霍尔电流传感器,能有效地在短路电流发生时,及时关断IGBT,保护其安全性。那时,IGBT在国内刚刚兴起广泛应用,国产的经常炸。


所以,传感器是没有问题的,交直流电流检测通吃。但是,后面的信号采集通道,你知道是怎么采集的吗?交流怎么采集?直流又怎么采集?你会吗?给你留下伏笔,自己去想,去求证吧。


问题2,你说的没错。这里有一个设计技巧问题。为什么电流传感器的输入侧和输出侧都能整流,要选择霍尔电流传感器的二次侧,而不是一次侧?这...?自己想,自己解惑吧。


假如,这个霍尔电流传感器信号是你设计采集,你会如何对待你所提及的两个问题呢?很想听听你的结论。嘻嘻

以下是引用锋言锋语在2022-01-23 15:47:41的发言 >3楼:问题1:既然交直流...

引用3楼详细内容:

问题1:

既然交直流通吃的传感器, 为什么不能直接用?   霍尔传感器响应时间是微秒级, 测交流绰绰有余。

难道是, 你们的信号采样输入通道是测直流的?

问题2:

霍尔副边半波整流, 我觉得也可以原边做桥式整流。

不对吧?嘻嘻,自己想。


你知道我当年,工作以后遇到问题,找谁解惑吗?去新华书店,去图书馆,自己看书,带着问题翻书。有了书中的提示,自己去举一反三的解惑。


另外我发现,你好像没自己做过设计电路的工作,所以你的提问让我很无语

比如说,一个霍尔电流传感器,一个PLC,让你自己选型,做一个电流检测,信号是交流的,怎么在PLC里接收这个信号并发给PLC的外设。你做一次设计,就会知道每个环节该怎么处理了。


这是因为自己习惯了接受提示的启发,所以,我一般也对别人的提问只做提示。原因有二,第一,点到为止,剩下的事让提问者自己去解惑,对提问者这样会更有成就感。是自己解决的,而不用别人的拐棍走路。第二,问题往往不是唯一的解,所以,每个人的思路,风格都不同,不要让别人认为自己的解是唯一的解。


我很讨厌,有些提问者,直奔结果,不需要自己想,自己求证。这是懒人的作风,我非常讨厌。


仅此。