回复:励磁(单相整流)部分正常与不正常时的波形

已锁定

锋言锋语

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    3976
  • 精华

    54
  • 被关注

    131

论坛等级:至圣

注册时间:2011-07-31

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2022-01-24 08:21:56

3楼

图三:

大致可判断有一个可控硅不能触发, 因为从触发角来看,始终大于90°, 但是高的那一段,电流仍然下降;

但是这个图我有个疑问, 电阻负载,缺波头, 电流应该是不会连续的,从图上看电流基本是连续的;也可能坐标选择问题;


图二:

更换可控硅后, 电阻负载造成正常的电流波动; 

疑问就是电流为什么没有过零点呢? 难道楼主加电抗了?


图一:

这应该是接上励磁绕组的情况, 或者直流侧加了一个大电抗, 所以触发角稳定,电流连续;


@老兵。 兵老师,请指点一二。

不忘初心

精华帖版主置评:对图三的判断方向大致正确。~by老兵