以下是引用小钊在2022-01-25 09:31:08的发言 >28楼

普通用用是可以的,对通信周期有要求可能就不行了,比如RT和IRT通信!

不要猜测。

具体情况具体分析(使用直通型交换机)。

生产线上的所有PN驱动器都是双口的交换机。控制器到所有7台PN变频器RT的PN/IO通讯,都是串联使用。之所以串联使用,就是因为必须7台都要在线,才能正常工作。

对于IRT,要做拓扑。按拓扑连线后,它会评估所有延迟的。