恭喜,你发布的帖子
发布于 2022-01-25 12:46:02
51楼
我关心的是变频器对过流有没有保护作用,用变频器还要外加一个热继电器?讨论了个把月了,也精编了好多,似乎越讨论越迷糊,经验固然重要,可也不能都怀疑是什么。烧电机的直接原因是线圈过电流,这个过流变频器是会检测到的,变频器为什么没有切断供电。是电流检测的问题?200KW的变频器肯定用的是互感器检测的电流,这个互感器检测的电流不准?楼主用的变频器可是知名品牌,互感器的选型生产厂家不会不慎重考虑。变频器设计应该最大限度保护电机的。使用变频器还要加热继,还要测电机温度,还要加电抗器,还要请专家算线径。说明书中使用指导,不是规范,标准,是使用推荐。
讨论了这么多,没讨论出个所以然来,西门子的电力拖动专家是不是要出来做个权威的分析和讲解了。
变频器过电流保护是最基本的保护,前提是设置好过载电流值,一般情况下变频器的输出电流值会大于同功率的电机电流值,留有一点过载空间,给电机在临界过载不大时也能正常运行。如果不是一拖二的变频器控制,是不需要加装热继电器的。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主