回复:变频器驱动电机烧坏会是什么原因

已锁定

HUANGZE75

  • 帖子

    12866
  • 精华

    122
  • 被关注

    439

论坛等级:至圣

注册时间:2006-08-24

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2022-01-25 12:46:02

51楼

展开查看
以下是引用sangshunyang在2022-01-24 23:47:19的发言 >49楼

我关心的是变频器对过流有没有保护作用,用变频器还要外加一个热继电器?讨论了个把月了,也精编了好多,似乎越讨论越迷糊,经验固然重要,可也不能都怀疑是什么。烧电机的直接原因是线圈过电流,这个过流变频器是会检测到的,变频器为什么没有切断供电。是电流检测的问题?200KW的变频器肯定用的是互感器检测的电流,这个互感器检测的电流不准?楼主用的变频器可是知名品牌,互感器的选型生产厂家不会不慎重考虑。变频器设计应该最大限度保护电机的。使用变频器还要加热继,还要测电机温度,还要加电抗器,还要请专家算线径。说明书中使用指导,不是规范,标准,是使用推荐。


   讨论了这么多,没讨论出个所以然来,西门子的电力拖动专家是不是要出来做个权威的分析和讲解了。

变频器过电流保护是最基本的保护,前提是设置好过载电流值,一般情况下变频器的输出电流值会大于同功率的电机电流值,留有一点过载空间,给电机在临界过载不大时也能正常运行。如果不是一拖二的变频器控制,是不需要加装热继电器的。

评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

驱动技术综合产品

共有1978条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。