恭喜,你发布的帖子
发布于 2022-01-27 08:05:31
8楼
因为楼主不是使用西门子变频器。就不做过多的讨论了。
其实,永磁同步电机,你只要机械转动,就会发电(三相交流);不同转速,产生不同频率的电压。这同样是V/F。相当于空载。
当你驱动装置给出相同的V/F时,就是正确的直轴最小电流。这是驱动电压=EMF(反电势)它就是直轴电流。
西门子变频器是可以针对每一台同步电机(辨识),记住(设置)这个曲线的。不用编码器一样可以驱动永磁同步电机。也可以矢量控制。
只不过,通电仍然需要对正磁极。使能时,会转动,也会有将大的电流。(除非,停止零频率,抱闸锁死。启动零频率开始。)
不过,我也奇怪,旋转编码器AB外,不是还有个Z么?为啥不利用Z相记住磁极位置呢?
这么说来, 同步伺服电机, 使能必须动一下? 如果工艺不允许呢? 抱闸?
请填写推广理由:
分享
只看
楼主