回复:200的数据块是否有大小限制?

已锁定

李岩

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    3181
  • 精华

    34
  • 被关注

    112

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-31

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2022-01-27 09:34:16

6楼

展开查看
以下是引用yanxiao在2022-01-26 15:08:26的发言 >5楼

系统的表指令,我记得表长最多是100,能查到142?

现在是自己编的查表程序,表的数据:温度(K)、硅二极管电压(V);...

一共有143组,地址从VB2000开始。

硅二极管是DT670,美国产,数据表从1.4K开始、到500K结束。硅二极管的电压是正向导通时的管压降,1.4K对应1.644V;...500K对应0.090V。

K是开尔文,0K=-273.15℃。

这套系统是低温泵控制器。哪天我把全部系统都发上来(能发的啊)。