谢谢版主支持。
目前电机的轴脱开了,只有电机固定在铁地板上。
搞机械的同事认为,驱动器控制电机转到5500rpm时振动传感器测得的振动值是6.9mm/s; 驱动器控制电机转到6000rpm时撤销使能,电机从6000自由滑行到5500rpm时振动值是0.4mm/s,他认为振动源是来自驱动器,一口咬定是驱动器控制的问题。
另外,电机转子的的动平衡厂家是做过的,电机出厂报告里有动平衡检测报告。
控制系统的闭环调节时间常数与负载的机械惯性时间常数也要计算和匹配,请问这个负载的机械惯性时间常数如何计算,是电机辨识出来的吗
即使电机出厂时有经过动平衡
但实际安装上机台后还是需要根据整体机构在进行动平衡才是准确的