回复:关于软启动器启动完毕信号的疑问

已锁定

指路

  • 帖子

    1194
  • 精华

    4
  • 被关注

    29

论坛等级:奇侠

注册时间:2006-07-20

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2022-01-27 21:23:39

3楼

软启动不能够调速。

对电动机起到过流,过压,过载的保护作用。

旁路式软启动出厂参数主要有  起始电压--一般在30-80%,出厂一般为30%。

                                              软起时间--2--60S.出厂一般为16S.

                                              软停时间--0--60s.

                                              间隔延时--0--60S。

                                              启动限制电流--50--500%.出厂为280%。 限流模式有效。

                                              最大工作电流---50--200%,出厂为80%。

                                              欠压保护--40--90%,出厂80%。

                                              过压保护--100--140%,出厂120%。

     设备采用软启动也要考虑机械负载的类型,重型设备如破碎机,电动机如果是55KW,软启动就要选90KW的。最好上二个等级。

     风机,水泵类可以选择1比1.如22KW电动机就要选择30KW的。

     以上意见供参考。

                                             