软启动不能够调速。
对电动机起到过流,过压,过载的保护作用。
旁路式软启动出厂参数主要有 起始电压--一般在30-80%,出厂一般为30%。
软起时间--2--60S.出厂一般为16S.
软停时间--0--60s.
间隔延时--0--60S。
启动限制电流--50--500%.出厂为280%。 限流模式有效。
最大工作电流---50--200%,出厂为80%。
欠压保护--40--90%,出厂80%。
过压保护--100--140%,出厂120%。
设备采用软启动也要考虑机械负载的类型,重型设备如破碎机,电动机如果是55KW,软启动就要选90KW的。最好上二个等级。
风机,水泵类可以选择1比1.如22KW电动机就要选择30KW的。
以上意见供参考。