回复:S120 伺服轴为何每天早上上电总报 F07090?

已锁定

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36784
  • 精华

    452
  • 被关注

    1458

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2022-01-29 17:06:00

5楼

展开查看
以下是引用我心依旧0705在2022-01-29 12:16:45的发言 >4楼

K 版总结的真是精炼啊!简单明了,直奔主题。等过完年再去现场试试看。

以下是引用kdrjl在2022-01-28 21:49:04的发言 >:电机转不动了?这个...

引用详细内容:

电机转不动了?这个好办。第一,看r2的状态,第二,看r46的状态。总能发现问题点的。一般的,可能有故障被激活状态,看看是不是报故障了?


西家传动别的能耐不知道,监控的能耐很强大。

西家传动用多了,熟悉了,自然就知道,有事该去如何自检。很方便,也很快。比自己想,自己猜还要快。能少走好多弯路。因为传动系统自己很聪明,只是不会说话告诉你,需要你去监控它的状态反应。