回复:能通过变频器的参数简单判断电机绝缘下降了吗?

已锁定

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36660
  • 精华

    451
  • 被关注

    1446

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2022-01-31 11:08:46

10楼

展开查看
以下是引用gongs在2021-08-02 09:02:46的发言 >1楼

我看以前的帖子,有用变频器零速加热电机线圈的,请问,异步电机如果在没有转速没有冷却风的情况下,电机电流不超过多少是能长时间运行电机不会过热的?

西家传动的产品,电机上电启动,使能,然后速度为零。这是停机励磁状态。这种状态电机只通励磁电流,是无功电流,电机发热,但不会烧电机。因为此时的无功电流是电机额定电流的30%左右,不会超过电机额定电流的60%。如果此时的无功电流很大,说明电机绕组的绝缘有问题了。


正常的停机励磁状态,即便是没有他冷却,电机自身的体积散热,也可以达到热平衡。也就是说,电机长期运行在停机励磁状态会发热,但不会过热。当然此种运行状态如果有他冷设备最好。


个见。