年前腊月二十七, 中板厂电气班长打我电话, 预矫前导辊S120逆变器启动时报F7410故障。 发来故障信息, 是电流环输出受限。  仔细分析了一下, 是电流输出为0报出的故障。  第一感觉是逆变器有问题,让他把前后导辊的电机线换一下,排除一下电缆和电机问题。    换线以后, 前导辊逆变器依然报故障, 后导辊逆变器带前导辊正常运行, 当时锁定为逆变器问题。


今日值班, 下午到中板现场跟踪整个故障。  

待温时间, 用starter连上装置。 看到P1300 = 20;  查看速度给定,反馈, 转矩给定,反馈, 和电流。  曲线反应的就是没有电流输出。报F7410故障。


将P1300改为1, 现行v/f控制。观察到有电流输出震荡, 随之报出F30015, F30015 (N, A) 功率单元:电机馈电电缆断相.   我看到有电流输出, 有点疑惑了。既然有电流,怎么会报F7410呢。  随之添加r69中的uvw电流曲线。

如下图:


发现U相位电流为0, 由于年前试过对调前后导辊电缆, 所以判断是逆变器有问题。 让现场人员联系厂家售后。

刚跟厂家工程师沟通了, 戏剧性的一幕出现了。 


再试的时候,居然电流正常了。

如图:


当然, 此时只能将注意力放到电缆和电机上了。  这是后话了, 以后如果能确定故障点,会更新的。


上图有个意外收获,

 注意红色和紫色(V相和W相)电流, 其从零开售后的分叉点, 就是励磁完毕的时刻。 也就是说, 分叉之前, 就是励磁电流波形。

从图上看, 就是直接将一个小电压加到U  和 (V并W)之间。 所以,此证据, 可以说明。零速励磁电流,或者说开机励磁电流, 是一个直流电。