回复:仪表与Modscan软件通讯正常是否表示仪表的通讯协议没有问题

已锁定

link_wxm

  • 帖子

    125
  • 精华

    3
  • 被关注

    3

论坛等级:侠客

注册时间:2013-08-27

普通 普通 如何晋级?

发布于 2022-02-07 10:37:39

4楼

展开查看
以下是引用dongxin415在2022-01-21 11:10:05的发言 >2楼

查看指令没有发现什么异常,加大命令间隔也没有用。感觉也是PLC程序什么地方需要设置一下,但是所有的设置都尝试了还是通不上。有时候也会是仪表的问题,有了两台开仪的流量计,modbus通讯时,第一次通讯总是不成功的,总是要发两次指令才行,现在的仪表大厂也是只有一个牌牌了,电路板和软件开发都外包了。

以下是引用will666在2022-01-21 10:38:28的发言 >1楼:modscan能通,kepser...

引用1楼详细内容:

modscan能通,kepserver能通说明协议没有问题,区别在于不同仪表的响应时间,有的芯片差就反应慢,需要加大命令间隔。并且跟200能通,跟1200不通最好从程序方面找找原因,可以用串口服务器截取一下两个plc的通讯指令报文分析一下原因。

类似的情况我也遇到过。

        一堆仪表好几个厂家的,就有一家国产仪表就不行,单独测试没问题。链接其它仪表(他家仪表)就掉站,加终端电阻也一样,现场没任何干扰因素。根售后沟通无果后,直接在淘宝买了另一个品牌的,换上就OK了。

类似奇怪的问题很多,

       之前用海康的球机+TP-link的网桥进行视频采集,网桥和球机之间用的超5类网线,联的那个费劲,最好的情况链接上了,视频采集也OK,一旦断电在上电不能恢复(以为网线做的不行)换了成10条网线无果,无意中发现用市面上最垃圾的网线链接上就OK,断电上电自动恢复,到现在2年多了,也好好的(农业项目现场经常停电)。