回复:S7-1214C与第三方步进电机的组态及编程

已锁定

WWCWWC

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    9108
  • 精华

    157
  • 被关注

    1473

论坛等级:至圣

注册时间:2008-07-26

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2022-02-07 10:39:44

43楼

展开查看
以下是引用HITIAR在2022-02-07 10:11:58的发言 >42楼

*****************************************************************************

如MC_MoveJog指令,Veloctiy管脚必须先于正、反点动使能前赋值,当使能点动正或反后,再赋值Veloctiy管脚,指令是无效的,也不支持中途修改Veloctiy管脚数据。

 *****************************************************************************

如有需中途修改运行速度的工艺,哪个命令支持此功能。貌似MC_MoveVelocity指令可以,更改速度设定值后需要再次触发。触发信号 上升沿有效。

是的,这个我理解为临时变量的应用,必须是先赋值后使用的原理是一致的。