以下是引用201605098LRVDB在2022-02-08 14:11:48的发言 >10楼

这个电机的端电压曲线

从0-4800rpm,电压正常斜率

4800rpm-12850rpm,电压斜率减小,应该是进行了弱磁调速

12850rpm-16000rpm,电压曲线斜率为0,更激烈的弱磁。


如果用S120的矢量模式来控制电机,我们怎么是设置才能达到曲线里的特性和效果?

也就是怎么控制弱磁?

以下是引用kdrjl在2022-01-25 19:11:58的发言 >1楼:这种电机和变频器没...

引用1楼详细内容:

这种电机和变频器没用过。艾默生的?不知道你改成了绝对编码器以后,是不是最高转速也能稳定运行了?如果是。那说明原来的旋变就是不行吧?


你如果采用了S120不会每次都要认磁极的。第一次认了就行了。这一点应该不是问题。


另外,为什么要认磁极的那种呢?有定位控制需求吗?如果仅仅是传动,速度控制,或者是转矩控制的话,没必要认磁极。S120的话,采用伺服模式的VC控制即可。完全能实现电机的那个分段的特性。


这个电机的曲线,帅呆了。特性很不错。它是一个4极电机。额定转速设在了160Hz,4800rpm,最高转速16000rpm。恒转矩和恒功率范围都很宽。

这个问题问得很好。也正是我想要强调的。我们用西家传动控制第三方电机,其控制模型能实现对电机外机械特性范围的限制吗?是如何去参数化设置来实现的?


我的应用体会和测试都表明,上述疑问没有问题。能够轻松做到。


西家传动,SIMANICS系列,以及过去的6SE70系列,MM440系列。包括直流传动系列。都是可以通过参数化设置,自动辨识和优化来实现。特别是过去的直流传动,在说明书里就有讲。到了交流调速,因为是矢量控制,也就是像控制直流电机那样,控制交流电机调速。所以,做电机控制外机械特性的限制,方法是类似。


第一,快速调试。完成变频器的电机静态计算和辨识(建立电机的等效模型);

第二,按照电机工作制的使用(注意,电机的工作制是现场需求,必须要考虑),设置好电机的最小转速P1080,Z最高转速P1082;截止电流P640;功率限制P1530_P1531;转矩限制P1520_P1521。然后对电机进行动态的计算与辨识和优化。

第三,规格化P2000至P2003。


做好并完成上述工作,那个电机的外特性曲线,就自动可以受到限制了。一旦在全工作转速范围内,负载超过了电机外特性曲线,电机会自动降速实施限制保护。同时,西家传动的变频器还设置了完备的超载保护,过流保护,超速保护等,第二道防线。以确保电机的安全运行。万无一失。关于第二道防线的参数化设置。在操作手册里有详解,这里不赘述。