基本概念问题,先接通AA上升沿,再接通BB你已经过了不知道多少个扫描周期了,纵然你接通的速度非常快,你能够快过plc的扫描周期?如果在同一个周期内依次接通,那这个AA上升沿有效,除外,均无法生效。

反过来,先接通BB,再接通AA什么时段均有效。

网络7的AA、BB与的上升沿,区别与网络段6,仅仅只是AA的上升沿。