发布于 2005-10-14 08:07:48
0楼
PLC侧:选择port1, 不校验,每个字符为8个数据位,波特率为9600,自由口模式,发送一个1个字节的数据给单片机
单片机侧:设定波特率为9600,采用中断方式接收数据
选择port1的3,8引脚与75176的B,A两脚相连,port1的1脚与75176的地联(共地),以前按这种方式实现过几次,现在又不行了。
另外,单片机与PC通过串口通信没有问题,收发数据都正确。
请问76176与MAX232芯片同时插在一块电路板上是否有影响?因为我把232插在电路板上与不插,收到的数据不一样。
请教!