回复:SMART200PLC-----4个PLC并联接到380V电源,通电后为什么只坏了其中的一个,另外3个是好的?坏的是第二

已锁定

cat_boy

  • 帖子

    750
  • 精华

    0
  • 被关注

    18

论坛等级:奇侠

注册时间:2007-09-24

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2022-02-09 08:41:24

1楼

220V吧?你怎么会接的380Vac呢?

评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-200 SMART

共有8941条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。