回复:SMART200PLC-----4个PLC并联接到380V电源,通电后为什么只坏了其中的一个,另外3个是好的?坏的是第二

已锁定

WWCWWC

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    9109
  • 精华

    157
  • 被关注

    1473

论坛等级:至圣

注册时间:2008-07-26

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2022-02-09 11:31:09

6楼

你在做破坏性测试?

200smart 继电器输出机型,支持220V AC输入,并不支持380V AC输入!

4个plc并联,错误的连接到380V电源上,烧毁一个已经是你的幸运了。

至于具体烧那个?还真的说不上来,一定是那个,只能连接由于第2个plc的烧毁,造成电压下降保护了其它几个plc。估计烧毁后,断路器起到必要的保护,如果没有这些保护,估计所有plc将全部被烧毁,那时你的损失就大了。