恭喜,你发布的帖子
发布于 2022-02-10 16:19:48
3楼
是可以作为维护的检测手段。
但是,这里要说明几点:
1、要在检测前,输入环境温度 P0625。南北方环境温差很大。这样测量值才会准确。
2、对于长电缆,一定要事先测量电缆阻值,输入到 P0352(默认为0);这样P0350(测量值-电缆阻值)才是真实的。
3、通常在初始调试后,会保留一份备查。维护时,做一次静态测试,参数比较就知道了。