回复:1200PLC工艺对象TO控制V90PN,回零MC_Home指令报错。

已锁定

那年丿夏天

  • 帖子

    9
  • 精华

    0
  • 被关注

    4

论坛等级:游士

注册时间:2018-05-09

普通 普通 如何晋级?

发布于 2022-02-10 21:09:15

1楼

使用“MC_Home”运动控制指令可将轴坐标与实际物理驱动器位置匹配。轴的绝对定位需要回原点。可执行以下类型的回原点:

主动回原点(Mode = 3)

自动执行回原点步骤。

被动回原点(Mode = 2)

被动回原点期间,运动控制指令“MC_Home”不会执行任何回原点运动。用户需通过其它运动控制指令,执行这一步骤中所需的行进移动。检测到回原点开关时,轴即回原点。

直接绝对回原点(Mode = 0)

将当前的轴位置设置为参数“Position”的值。

直接相对回原点(Mode = 1)

将当前轴位置的偏移值设置为参数“Position”的值。

所以模式2,3试了嘛?

你这个外部原点信号应该是要使用模式3的。