回复:西门子做模拟量转化工程量时,当传感器不上电时,模数转换后就为最大值了,这个程序上怎么处理比较好

已锁定

Zaxife

  • 帖子

    2450
  • 精华

    31
  • 被关注

    78

论坛等级:至圣

注册时间:2008-07-24

普通 普通 如何晋级?

发布于 2022-02-12 10:31:44

7楼

PLC模拟量输入断开怎么可能是27648?要么接线有问题、要么模块配置参数不是0~10V、要么模块挂了、要么干扰太大。

如果都没有上面说的问题,那就用关机信号来掐断AIW信号就是了。