6楼

感谢各位的帮助,问题点已经找到了!通过向亚控咨询,通过修改组态王驱动文件(KSV7200.ini)将PLC设置成多上位机模式就可以了,具体如下:

初始值:

[192.168.2.1:0]

/SMART

LocalTSAP=0101

RemoteTSAP=0101

TpduTSAP=000A

SourceTSAP=0009

修改后:

[192.168.2.1:0]

/SMART

LocalTSAP=0301

RemoteTSAP=0301

TpduTSAP=000A

SourceTSAP=0009


解释:TSAP=0101,对PLC来讲只允许一个上位机连接(Smart200软件,组态王都理解为PLC的上位机),TSAP=0202,允许两个上位机连接,TSAP=0303,允许三个(含)以上个上位机。

亲测,OK!

希望对大家有帮助!!