以下是引用南山寺在2021-02-24 14:38:05的发言 >楼主

正常的读取设备信息情况是下图这样的:

少了infeeds文件夹,这个就是电源模块。

我的硬件情况:变频器西门子S120+控制单元CU310-2DP;软件WIN10、STARTER_v5.4英文版,STEP7_V5.6版,SIMATIC DRIVE ES,博途V16,所有授权齐全。



CU310D的s120是整体式变频器。和上一代AC/AC一样,不是模块式的。不存在多个DC/AC的共直流母线的形式