测试结果:

1、建一个简单的库,不使用V区,A1、A2为INPUT,A3为OUTPUT,库执行A3=A1+A2。

2、在2.6版中建好库,本地测试调用库,STL和LAD互转没问题,在2.3、2.4版中调用库直接崩溃,不能测试STL和LAD互转;

3、在2.3中建同样的库,本地测试调用库无问题,可以实现STL和LAD互转,在2.6中也可以实现STL和LAD互转,但在2.4版就不行了,出现了顶楼所说的问题。


结论:芳侠请试试2.6版。