修改后,TSAP 改为 03,用的是s7单边通信模式,没有用到PG资源,所以才能同时通信;
但修改前,RemoteTSAP 设置的是 01,这占用的 PLC 的 PG 资源,组态王和smart编程软件 应该是不能同时 和 PLC 通信的吧,不管是 SR40 还是 ST40