老的安装是250kw的simovert,20多年了。电机动力线是每相两根185的单芯线,不带屏蔽,水平排线。接地线线径也很小,不满足要求。
要改的话,就要全部推倒重来,头大死了。
电机电缆不带屏蔽没关系;每相两根线也没问题。重要的是电机电缆的布线结构。(布线有说明,参照说明即可。)
但是。电机接地必须单放电缆回到变频器!否则,对外部的干扰非常严重。