使用PLC来做理论上也是能够完成的。功率因数测量也是可以完成的,通过硬件中断测量电压-电流相位差。过零投入-切除电容器也是可以的,使用固态接触器更加完美;如果采用普通接触器因为它的动作时间问题,处理提前动作时间是一个比较烫手的问题。如果不考虑过零投入/切除电容器,可能会造成冲击电流大的问题。
使用PLC来控制电容无功补偿,要处理的那些问题都是必须具备对PLC应用有比较深刻的理解才行,只熟悉开关量控制远远不够。