回复:828D系统Z轴电机出现温度报警的处理分享。

已锁定

Wade910

  • 帖子

    193
  • 精华

    5
  • 被关注

    47

论坛等级:侠圣

注册时间:2014-10-08

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2022-02-15 15:22:45

2楼

谢谢楼主分享!


理一下思路

----------------------------

  1. 冷机上电就出现温度报警,那么首先从编码器线缆、电机及模块连接接头是否完好;

  2. 冷机上电上使能不运动不出报警,过一段时间再报警,那么可能时电机轴和连接轴有较大应力存在;

  3. 冷机上电-->上使能(不运动)-->运动一段时间报警,那么可能是负载比较大,可能超出了电机的范围了!

I AM WHO I AM. wade407@163.com
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SINUMERIK

共有25500条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。