回复:关于DP从站终端电阻问题咨询,请问各位大神帮忙分析。

已锁定

WWCWWC

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    9198
  • 精华

    158
  • 被关注

    1480

论坛等级:至圣

注册时间:2008-07-26

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2022-02-15 16:10:16

1楼

你确认dp插头上的终端电阻开关设置是按你描述的那样设置?

或者是dp网络是按你描述的图示,实际连接的?

实际上理解这个问题非常简单,dp插头有双线连接的,dp终端电阻开关设置为ON,单根dp电缆的设置为OFF。

这个dp开关不仅仅暂时终端电阻连接的关系,还具备A1/B1与A2/B2的连接关系。