以下是引用kdrjl在2022-02-15 23:01:00的发言 >4楼

原来你在快速调试时,针对电机的基本数据设置和静态计算与动态识别是做什么的,一点都不明白呀?这个真不好解释了。你需要有些传动的门槛知识,才能聊这个参数是怎么自动设置的。


电机的快速调试,通电的自动识别和辨识,作用就是设置这些参数的呀。很自然的事情,看不懂说明需要学习些基础知识了。

谢谢 K 版的关注,我在快速调试时除了输入电机铭牌数据以外,还设置了最大电流 P640、P1082,以及最大转矩 P1520/P1521,P1522/P1523是通过通讯发送到CU上的,我并未设置最大功率 P1530 和 P1531,这两个参数是怎么计算出来的?

我之所以琢磨这个问题,是因为我这个电机需要弱磁调速,它现在升不到设备要求的转速,我想它弱磁调速的恒功率是不是除了按照电机的额定功率 P307 以外,还受到转矩限幅的限制。那么是不是转矩限值这里设置过小了。但 S120 里的转矩限值是转矩限制、电流限制和功率限制三个取最小值,实际起作用的是 P1522/P1523=额定转矩,我能否将 P1522/P1523 增大以使电机能达到设备要求的转速?不知道我这个思路对不对?长期运行对电机有没有损坏的风险?