回复:200smart控制电动调节阀的问题求教

已锁定

will666

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    2135
  • 精华

    12
  • 被关注

    113

论坛等级:奇侠

注册时间:2009-05-19

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2022-02-16 09:35:18

3楼

电动调节阀就是根据你的AO输出调节开度并通过AI输入反馈开度值。阀门是自动跟随的,当你的AO大于AI时阀门就开,反之就关。AO=AI后也要保持AO输出。DI信号用作辅助判断和故障判断,比如你可以用AI=0判断阀门全关,也可以用DI全关信号判断阀门全关。出现到位或过力矩信号时阀门自己会切断电机供电,此时你可以根据工艺需要确定阀门故障时需要的动作。